Hệ thống thông gió là gì?

Hệ thống thông gió là hệ thống được mẫu mã để lưu thông ko khí trong một ko gian cố định và dừng. Hệ thống thông gió có nhiều mục đích sử dụng như duy trì độ ẩm và giữ cho nhiệt độ trong phòng được ổn định, mẫu bỏ các không khí bụi bẩn và những chất gây dị ứng, cung ứng và bàn thảo ko khí.

Hệ thống thông gió tầng hầm:

một.Vai trò của thông gió tầng hầm Thông gió tầng hầm là một trong các đề xuất buộc phải khi mẫu mã M&E cho nhà cao tầng . có tầng hầm xây theo kiểu bán hầm thì sở hữu thể thông gió trùng hợp, không những thế những khu vực không thể thông gió tự dưng có thể phải dùng thông gió hiếp dâm.

Thông gió tầng hầm gồm cả hai cách là hút gió thải tầng hầm và cấp gió tươi cho tầng hầm tuỳ vào điều kiện thông gió sở hữu thể thêm phần cấp gió tươi để đảm bảo đủ oxi cho người.

Lưu lượng thông gió phải đủ để hút hết khói xe , bụi bẩn ra khỏi khu vực hầm và tạo chênh áp để thông gió trùng hợp hoặc hiếp dâm cấp gió tươi.


hai. các bước tính toán hệ thống thông gió tầng hầm:

B1: Phân tích tầng hầm, chọn phương án ngoại hình (thông gió thiên nhiên, cưỡng bách,jetfan,…)
B2:Thiết kế hệ thống , sắp đặt vị trí thiết bị.
B3:Tính toán lưu lượng gió và cột áp tổn thất.
B4: Dựa trên thông số tính được , chọn lọc các kiểu đồ vật thích hợp. Ví dụ: chọn quạt li tâm hay hướng trục,..

Về chọn quạt cho hệ thống thông gió tầng hầm:

Để chọn quạt hợp lý cần kết hợp giữa người ngoài mặt và nhà cung cấp:

các yếu tô cần yếu cho hệ thống thông gió tầng hầm:

Tính được lưu lượng và cột áp mỗi quạt .
Chọn ví trí bố trí quạt hợp lý .
Nắm được kích thước phòng quạt và chiều cao thông thoáng tầng hầm cho phép.
Xác định quạt sẽ được treo hay đặt sàn .
Nắm được độ ồn tối đa khu vực tầng hầm cho phép.
có đề xuất chống cháy cho quạt không.
Ngân quỹ dành cho hạng mục tầng hầm.
Đặc điểm nguồn điện cấp
Xác định rõ các vật dụng hoặc hệ thống sẽ được kết nối mang quạt như biến tần, hệ thống BMS, hệ thống dò CO,..

Người giải đáp hoặc cung cấp thiết bị cần cho hệ thống thông gió tầng hầm:

Tra kĩ những thông báo ở trên mang người bề ngoài.
bắt buộc sử dụng mẫu quạt phù hợp: như kích thước đáp ứng , độ ồn đáp ứng, hiệu suất thấp nhất,…
nếu như thấy các tham số ngoại hình ko thực tế thì sở hữu thể buộc phải người bề ngoài tính toán người tình trí lại. tỉ dụ với thể tính toán lưu lượng 1 quạt quá to -> kích thước quạt lớn-> không đủ ko gian lắp đặt.
Tính toán giá bán có thích hợp có ngân quỹ cho phép ko. nếu như không có thể đổi thay chũng mẫu quạt.

3. cách xác định lưu lượng quạt thông gió cho tầng hầm:

Để xác định lưu lượng thông gió tầng hầm hơi dễ .Trước tiên chọn bội số tuần hoàn ( Số lần trao đổi không khí trong một giờ ) thường nhật đối có tầng hầm bội số trong khoảng 6-7 lần .

Ví dụ: hầm với diện tích 1000 m2 chiều cao 3 mét thì lưu lượng quạt hút cần yếu = 1000x3x6=18,000 m3/h . với được lưu lượng rồi thì tuỳ vào thiết kế ống gió tính ra tổn thất áp suất.

Tổn thất áp suất trên phố ống gió thẳng là một Pa/mét , sau chậm tiến độ tra bảng tổn thất áp suất theo tiêu chuẩn Smacna hoặc BS sẽ tìm ra tổn thất áp suất co, chim cút , lượn, miệng gió. cùng hết vào rồi nhân cho hệ số an toàn 1.2 lần nữa là xong.

khi chọn quạt cho tầng hầm cần chú ý là chọn 1 hay hai tốc độ sở hữu yêu cầu chống cháy hay ko vì nó còn liên quan tới nghiệm thu và kết nối với hệ thống PCCC.

4. một số tiêu chuẩn he thong thong gio tầng hầm:

– Tiêu chuẩn Singapor CP 13 được dùng tương đối nhiều.
– TCVN -5687 xuất bản năm 1992 cập nhật bảng mới năm 2010
– TCVN-232 1999 Thông gió,chế tạo, lắp đặt, nghiệm thu
– Tiêu chuẩn Ashare.